大家好!
  惠丰F1000-G 5.5KW 变频器,启动运行时无电压输出,但面板频率显示正常,过几秒就有电压输出了,在停机,立即启动变频器,运行正常,等的时间长点启动就得等几秒钟才有电压输出。请问大家这是哪一部分问题。
14-05-27 06:33
参数设置问题吧
14-05-27 11:56
可是怎么运行时,停下来,在启动就就没事,呆段时间就不行了
14-05-27 18:45
有可能是驱动光藕初级5V电源有问题!
14-05-27 23:31
这种问题最难搞。
14-05-29 14:38
感觉像电容容量下降造成带载能力不足,这是我想象哈!
14-05-29 20:50
惠丰的机子修了不少,楼主这种情况着实没遇到过,期待楼下的高手指点迷津!