主题:S7-300模拟量模块能不能接有源的模拟量信号?
点击:1791 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
dhf06220123
在现场使用中,发现S 7-300模拟量模块不能采集到一个压力信号,后面检查发现中间有个隔离模块,但是压力传感器使用有源的时不能采集到,使用无源时则正常,想知道这跟模拟量模块有没有关系?
14-05-26 14:55
1楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
是不是设置问题,模拟量模块有源、无缘要设置的。
14-05-26 16:05
2楼
编辑
引用
管理
524712366
你应该采的是4~20mA电流信号,分二线制、三线制、四线制测量方式,这些需要在模拟量模块上设置,应该在模块侧面,另外软件里面也需要设置成相应的测量方式,你这加了隔离模块以后由二线制变成了四线制测量,所以采集不到
14-05-26 20:02
3楼
编辑
引用
管理
dhf06220123
7KF02模拟量模块设置的是电压,跳线设置是B,使用的WS1525隔离模块为:DC24V供电,输入4~20mA,输出0-10V。
14-05-27 08:58
4楼
编辑
引用
管理
dhf06220123
采集的是4-20mA信号,但是隔离模块输出时电压信号啊,在7KF02模拟量模块硬件组态中该怎么设置呢?
14-05-27 09:02
5楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
在模块的侧面,找出手册看看吧
14-05-27 09:19
6楼
编辑
引用
管理
dhf06220123
您好,感谢您指导。我是这么想的,压力传感器信号4-20mA是经过WS1525隔离模块进入7KF02模块的,现在压力传感器是有源还是无源的,对隔离模块WS1525输出电压信号有影响,从而导致7KF02模块不能采集到信号的,这种情况是不是和隔离模块本身有关系?
14-05-27 10:13
7楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
现在你要把传感器和隔离模块看成一体的了,看他是有源还是无源,
14-05-27 10:39
8楼
编辑
引用
管理
dhf06220123
那就是有源的了,可是7KF02组态时对输入为电压的信号只有一种选择,就是电压,这又如何设置呢,总之:7KF02模块接入了 经过WS1225(DC24V工作电源,输入4-20mA,输出0-10V)隔离模块隔离的有源压力信号(DC24V供电,输出信号为4-20mA)之后,能否正常采集?外部电路该如何设计?软件中又该如何设置?
14-05-27 11:08
9楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
如果设置不了对应的关系,那就选型有问题了。
14-05-27 11:56