主题:三菱PLC中的一个奇怪的问题
点击:1437 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
zzaihao
各位高手,现在生手遇到一个问题,望哪位高手帮忙解决一下。型号FX1N-40MR-001。黄色部分的内容,指令表中有,但梯形图中却没法显不出来;还有一个X200,这个是在什么编程软件中能输入呢,不管怎样输入都是超出了软元件的范围,可人家是怎么输入的?这可是在一台正在正常使用的FX1N-40MR中读出来的呢。
最后修改:
2014/5/26 11:34:14
14-05-26 11:27
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;瞎搞;
FX1N最大只支持128点;你连X200都搞出来,你以为是大型机;
黄色部分很正常的,接点过多,属于软件的一个BUG,切换到指令表就能全看到了,或换软件也可以;
14-05-26 11:38
2楼
编辑
引用
管理
zzaihao
现在我最想知道的就是它的这个X200是如休弄进去的?
14-05-26 14:50
3楼
编辑
引用
管理
dianzima
我碰到一次q系列的是黄色的,但是里面内容有显示,但是q02cpu err灯亮,于是乎我把黄色的那个充新删除新写一模一样的就好了,黄色的没有了,写进去就ok了。
14-05-26 20:12
4楼
编辑
引用
管理
wuyang750
我碰到过一次 然后用FXGP-WIN-C可以完整显示
14-05-26 20:19
5楼
编辑
引用
管理
xlian
你切換到指令表把其中的黃色部份刪掉再切換回梯形圖模式就可以,一般這種情況是在在線編輯程序運行中寫入後再上傳程序會出現,因為在線運行中寫入時,更改的程序長度小於被修改的程序長度後出現的,你也可以斷開在線模式後,編輯下載就不會出現這樣的情況
14-05-27 08:39
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
引用
zzaihao
在 2014/5/26 14:50:35 发言
【内容省略】
-----------------------------------------------------------
编程时选FX2N就会有了,FX2N可以支持到X200;
14-05-27 08:51
7楼
编辑
引用
管理
yejingmao
应该是编程时选错系列的,就可以编 进去
14-05-27 09:38
8楼
编辑
引用
管理
yeyecun
你的PLC型号没有X200哦!上面的师傅们说的很对啦!
14-05-27 17:02
9楼
编辑
引用
管理
86700895
黄色部分删除,那段程序不就没有了吗 ,在从新写?
14-05-27 20:19