主题:110Kw的变频器用多大的整流桥
点击:1422 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
恒天高科
准备装一台110Kw的变频器,可是在整流桥的使用上出现了争议,有些人说用400的,有些人说用300的就可以了。现在是两方都坚持己见,不知道到底该用哪个了?哪位大侠给些建议呗,谢谢!
14-05-23 10:48
1楼
编辑
引用
管理
shz.wsb
一般用半控可控硅整流,300可以,价格差不多,也可以选400.
14-05-23 11:33
2楼
编辑
引用
管理
1264812649
300,400都可以,只要大于额定电流就够了
14-05-23 19:25
3楼
编辑
引用
管理
无敌小飞龙
300的没问题。400的当然更好。
14-05-24 08:59