登录
首页
PLC论坛
西门子SIEMENS
回帖
发帖
正文
主题:模拟量输入跳动幅度大
点击:2560 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
yahk_08
EM231上接了三把电阻尺,以前有台机子上用的读数还很稳定波动在0.02mm左右。现在这个新出厂的机子上的尺跳动幅度非常大,有时候直接跳到0了?是干扰问题还是线太长了(线大概10M左右尺子是5V的电源)?
14-05-21 15:29
1楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
估计是干扰问题
14-05-21 16:25
2楼
编辑
引用
管理
yahk_08
问题找到了,传感器输入的负端与模块上的公共M 端的补偿线没接。
14-05-21 16:53
3楼
编辑
引用
管理
yahk_08
14-05-21 16:54
4楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
也了解了一些东西.
楼主是新手吗?
14-05-21 17:02
5楼
编辑
引用
管理
kdrjl
如果差分输入,M(参考点位)不接是对的,如果是单端输入,M必须要接。模拟量应该加屏蔽,屏蔽层单端接地。
14-05-21 17:28
6楼
编辑
引用
管理
wanyawei
了解了,学习一下
14-05-26 16:36
7楼
编辑
引用
管理
yuanyuesheng
楼主有始有终,赞!
14-05-26 17:26