主题:S7-300PLC传感器断线问题
点击:401 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
498465177
S7-300PLC模拟量输入信号断线了 用什么样的程序能读到传感器断线了呢???有知道的前辈给留点宝贵的意见。感激不尽
14-05-21 10:36
1楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
断线之后数值是最大值。
14-05-21 10:50
2楼
编辑
引用
管理
498465177
大神您详细点说说呗 我哦没有明白谢谢您了
14-05-21 11:10
3楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
模拟量驶入信号断线了,此时PLC中对应的通道的显示值是最大值,正常情况下一般都不会达到最大值。可通过此值判定
14-05-21 11:21
4楼
编辑
引用
管理
498465177
哦谢谢您大神