主题:新手请教FX2N-485-BD与FX1N-485-BD的通信问题,谢谢大家。
点击:1168 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
mrkennedy
一台FX2N-32MT,一台FX1N-24MT 各自带FX2N-485-BD和FX1N-485-BD 请问这样用N:N网络形式的通信方法,一个做主站,一个做从站 可以的吗?
还是必须只有FX2N只能和FX2N N:N通信 FX1N只能和FX1N N:N通信?
谢谢前辈们
14-05-19 21:45
1楼
编辑
引用
管理
yejingmao
应该 可以,1N的通信内存没2N的多,注意使用就是
14-05-20 09:04
2楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
可以的,
14-05-20 09:35
3楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
我这里有实例,看我的发帖,除了1S设置都一样的
14-05-20 09:37
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
并行链接需要二个同一系列的;
N:N链接不同系列是可以的;
14-05-20 10:17
5楼
编辑
引用
管理
mrkennedy
多谢以上几位前辈不吝赐教 我明白了!~