登录
首页
PLC论坛
西门子SIEMENS
回帖
发帖
正文
主题:请教S7 300定时器的应用
点击:480 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
lhwaizhu
我想让T2 S_ODT每隔5s自己重新进行定时,就在前面加了T2的常闭触点,想当定时时间到时自己断开,T2复位,然后再重新定时。如图:
但我用plcsim仿真的时候发现T2 是不断的重复定时 但是下一个网络的T2的常开触点一直断开,Q 0.2一直没有输出(Q0.1已经闭合了)
是plcsim的设置不对还是这种方法不对啊?初学请指教...
最后修改:
2014/5/19 16:40:48
14-05-19 16:39
1楼
编辑
引用
管理
823206751
S_ODT为接通延时 就是说5秒后接通T2接通后又被自己断开 所以只能不断的计时而不能接通。
14-05-19 17:38
2楼
编辑
引用
管理
lhwaizhu
只要T2接通一次,Q0.2就应该有输出了,但仿真的时候发现 Q0.2一直没有输出
14-05-19 20:09
3楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
lhwaizhu
在 2014/5/19 20:09:55 发言
【内容省略】
因为定时器采用异步更新,所以不能使用自身触点进行复位。
14-05-20 05:19
4楼
编辑
引用
管理
823206751
接通的那一瞬间就断开了 你说您能看见吗?
14-05-20 09:59
5楼
编辑
引用
管理
lhwaizhu
Q0.2是置位输出啊...只要接通不就一直保持吗?
14-05-22 16:38
6楼
编辑
引用
管理
823206751
事实证明T2无法接通
14-05-23 17:07
7楼
编辑
引用
管理
lhwaizhu
明白了..我把两条语句位置互换就可以了...谢谢了
14-05-27 21:45
工控新闻
工业如何确保“十五五”良好开局?工信部划重点
2025数智工业探索者论坛:专家纵论两种生产模式智能工厂建设之道
汇川技术与弘正储能达成战略合作,共筑大储领域“确定性生态”
TE Connectivity公布2026财年第一季度财报
菱领低压电器控制类产品上新
战略转型期展现韧性 东土科技锚定工业智能化万亿新蓝海
工信部发布指南,数字园区迎升级时刻!
和利时XMagital赋能全球最高海拔锂工厂,4500米高原完成“工业4.0”数字化协同升级!
更多新闻资讯