登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:LS PLC 怪事

点击:678 回复:8

有个LS PLC K120S  没有运行转换开关 通电后需等 好几分钟才会转到运行状态  上电后电源指示灯亮。表情有遇到这怪事的同行吗。
14-05-18 15:46
尝试用以下方式检查一下,应该是运行模式。
附件 未定标题22.jpg
14-05-18 16:11
几分钟是不正常的
估计PLC电源有点问题了
14-05-18 16:18
运行后 联机 通过软件 切换运行停止可以正常 再断电 再上电就发生这种情况 有时候过去很久了都不会运行  最快时也过了2分钟多后 才到运行状态 好奇怪呀 电源应该是正常的 不然电源指示灯肯定有问题 运行不亮是没有执行呀 乖乖 晕死了表情
14-05-18 16:23
是否有这样的可能,以上设置被记忆在PLC的内部,而记忆是通过内部的电池,是否电池没电了??
14-05-18 17:45
应该是电源部分元器件老化引起的,这样下去,用不了多久。
14-05-18 20:57
换个新的
14-05-19 10:52
PLC的硬件问题;
14-05-19 16:05
施耐德小型plc也是这个德行,没有电脑带到现场,都是在办公室将程序修改好那去换,当时出发时忘记置于运行位,拿到现场就是无输出,反反复复几次才搞好
14-05-19 16:51

工控新闻