登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:变频器转速升到17HZ不在升啦。

点击:3545 回复:23

变频器转速升到17HZ不在升啦。是这样的,我在给客户安装恒压供水,水泵是4KW的,起先用的是4KW的变频器,启动变频器频率走到8HZ,就停。数秒后报过流。电源电压不低。把变频器去掉,卡了电流,分别是,8.3A 8.5A 9.2A。三相电流也不高。然后,我换了一台5.5/7.5KW的变频器。启动水泵,频率升到12HZ。数秒后又报警。我又换一台7.5KW的。频率又升到17HZ。就不升了。数秒又报过流。4KW的水泵用7.5KW的变频器去启动还报过流。请问这是啥原因啊。知道的请告知。是水泵过重吗?可是不用变频器时,电流也不算高啊。电机线也不长40米。可是我用电抗器啦。仍然一样。
14-05-16 18:27
电机的接法还有现场的电机线有没有对地漏电轻微的这些都要排查,特别是接线盒部分,前段时间我到现场就遇到过电机线破损的,变频带不起报警,工频运行正常。现场的线很多,后来慢慢理顺就发现了问题。以上只是个人经验和建议!不行勿怪!谢谢!
14-05-16 18:50
电机线不存在漏电。我量啦。
14-05-16 18:59
是不是变频器运行有输出后,变频器与水泵间接触器才闭合,如果是这样必定报过流。
还有切换水泵时 要自由减速停车后再用接触器切换水泵,不能变频器降低频率时就切换水泵电机,否者也报过流。
最后就是加减速时间过短,楼主应该不会犯这个错误
14-05-16 19:33
是不是电机漏电啊,换个电机试一试。
14-05-16 20:06
检测变频器的输出电流,看看到底是多少?然后再说。另外,变频器是否需要调试和参数设置呢?不是拿来就用的。
14-05-16 21:15
参数配置正确不?
14-05-16 21:29
应该是变频加速中检测到过流,然后采取了降频处理,问题没有解决,最终报出过流,可以运行的时候用钳行表检测下变频器的输出电流
14-05-17 09:03
       电机电流多大?拿表测量下数据
14-05-17 09:06
换了变频器还不行,是不是水泵反转,或电机坏了。
14-05-17 15:27

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯