FX3U继电器输出的PLC可否长期直接驱动交流接触器,还是要用中继进行隔离
14-05-12 09:33
可以
14-05-12 09:48
这个交流接触器还是要看多大的啊  一般小的没问题  大的几百安的我看还是加中继吧 省的给自己找麻烦
14-05-12 10:00
继电器的电流2A;
功率不大的话一般可以直接带;
14-05-12 10:43
如2楼所说。
14-05-12 12:57
一般都是通过中继转的,为便于维修。
14-06-16 17:31
用中继吧,维修方便,成本低廉,特别是输出使用多种不同的电源。
14-06-16 17:44
     最好用中继,万一坏了,换中继和维修PLC的成本不可比.
14-06-17 08:33
功率不大可以。