主题:自制多用途电源报废一台55KW变频器
点击:3285 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
lf2039952
在变频器维修过程中添了示波器,直流可调电源,也自己制作了530V直流电源,为了防止示波器.可调直流电流误插到530V输出的插座上,我特意单独给示波器.直流可调电源设个专用插座,由于事先考虑不周,现在已经多次把需要530V直流电源的直接送入交流220V,最轻的一次板子无任何损伤(因为板子主回路串了个二极管)而最严重的一次是把欧瑞E1000-0550T3 55KW变频器烧成报废——板子电源主回路器件全烧光还波及3844外围,最要命的是2个电源变压器买不到,因此只好告诉用户此机修不了。。。
14-05-11 14:25
1楼
编辑
引用
管理
weixiu123
损失的是客户啊 不是你
14-05-11 14:31
2楼
编辑
引用
管理
1264812649
万事要小心啊
14-05-11 14:41
3楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
客户也没办法啊
14-05-11 14:48
4楼
编辑
引用
管理
zha173
自制工具可以土一点,但土到没有安全规范就不对了。
14-05-11 15:00
5楼
编辑
引用
管理
kdrjl
最忌讳的就是电源的性质和等级不同,而插头座或端子却是一样的。这样做的结果就是有可能被人张冠李戴呀。换成不同结构或形式的输入端子,问题会解决。头与座不符,无法连接的。必须要一一对应。
14-05-11 17:50
6楼
编辑
引用
管理
453414193
上电之前要仔细检查,安全规范还是要做到位啊。
14-05-11 18:21
7楼
编辑
引用
管理
xupeng2008
干这事,一定要搞不同样式的插头,最好线的颜色都不同。我就是分开的,插头差错就插不进去。,一个检修台设多路可调稳压电源,交流调压器,每个都有一个单独空开控制,带电流表
14-05-11 18:42
8楼
编辑
引用
管理
yejingmao
黑啊,原来机子修不了还有人为的.职业道德何在?
14-05-12 11:56
9楼
编辑
引用
管理
anheng
损失的是客户啊 不是你,你还挣了呀 !
14-05-13 19:25
上一页
下一页
工控新闻
美的集团加速全球科技布局,三年研发投入将超500亿元
拓展技术应用场景 推动行业智能化升级 汽车产业与具身智能“双向奔赴”
2025年ABB机器人渠道合作伙伴大会圆满举办
皮尔磁:为汽车焊装工位打造无死角的安全防护
三部门印发《关于开展零碳园区建设的通知》:为实现碳达峰碳中和目标提供有力支撑
越疆发布六足机器狗!全球首推“机械臂+人形+六足”具身机器人平台
机器人企业扎堆冲刺港股
杭叉集团子公司拟增资扩股 收购国自机器人99.23%股份