登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:自制多用途电源报废一台55KW变频器

点击:3285 回复:13

强弱峰鸣
22-04-30 12:36

引用 kdrjl 在 2014/5/11 17:50:06 发言【内容省略】

防错、纠错。。。极其必要。
曾经有一次,把380VAC,加到电源驱动板开关电源P-N端,噼里啪啦。。。还好,电源板上烧了几个元件而已。
还有,修一台东芝VF-A5,变频器拿回来IGBT测试正常,需要上电检测一下,连接线一端插在维修电源380VAC座,另一头L1-L2接线时,偶然发现有个标签,赫然标注200V AC!再仔细核对铭牌,确认输入电源是200VAC~220VAC三相!如果380V AC加进去,这台变频器就报废了!
22-04-30 13:04
最关键的是做为维修电源,交、直流都应有严格的限流措施。比如开关电源的工作电源(单独检测电源板时,一般实际工作电流在20mA左右),据电路工作情况提供适度的电流供应能力。炸机需要足够的能量,限制能量供应,则能避免炸机。
万一送错电,只是维修电源本身产生故障警示,设备一般没有问题。
说明一下,完全不出错是很难的,几乎是不可能的。出错能避免产生严重的后果,才好。
各位跟帖朋友的建议都很好,插座、端子等预先做出区分,也是防护措施之一。
22-05-02 06:49
多年以前,同事修变频器,不知道咋就搞好了,非常高兴。我说你上电我们看下,结果直接UVW上380,炸的我们一跳。
22-05-02 11:28

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯