主题:打雷了,下雨了,设备被雷劈了。

点击:965 回复:9

一台仿西门子PLC控制的无任何输出,还好的是还可以跟电脑通讯。悲催的是写了最高级保护,禁止程序上载;另一台正宗西门子PLC更凄惨了,端口都被击坏了,电脑无法读取PLC数据。两台机都直接用的电脑和PLC联机。
qlin注:
个人觉得,标题中的“劈”字,宜改为“击”字为好。
(除增加“注”外,其余文字未变)

最后修改:2014/5/18 3:19:21
14-05-10 18:00
有没有图片啊。分析下原因,给大家提点注意事项阿
14-05-10 18:34
拆个报废西门子plc 把通讯口附近75176以及保护电阻换到烧掉的plc上,用pc读出程序 ,
75176是rs485通讯芯片,一片不到两元
14-05-10 18:53
呵呵,公司用PLC吗?估计采购巴不得坏掉更多的吧。
14-05-10 19:21

密码都设到4级了,怎么读?
附件 西门子.jpg
最后修改:2014/5/10 19:23:42
14-05-10 19:22
重要设备加隔离变压器和·噪声滤波器
14-05-10 19:53
重要设备还要加避雷子,电话交换机用的多了,一排一排的,是仿雷电从电话线进入主机。不是装了就很保险了,有时侯还是一样的烧板子。
14-05-10 23:07
最主要的是建筑物周围的壁垒设备。让雷雨季不受雷击。从源头解决。如果电气系统是电磁屏蔽的,会安全许多呦。
14-05-11 08:22
 能通讯的这台断电停机一晚,神奇的是今早居然又正常了。表情昨天也断电重启过,故障依旧。
14-05-11 18:58
这个估计有点麻烦
换芯片