屏与PLC之间的通讯线是跟屏配来的,对照手册
1、 线232端按上1-5下6-9布局,从右到左依次递升,接线顺序 COM1: 2-RX、3-TX、5-GND;COM2: 6-RX、4-TX、5-GND;COM3: 8RX、7-TX、5-GND;
2、8孔圆头 按下1-2中3-5上7-9布局,从右到左依次递升,接线顺序应该是 5-TXD、4RXD、3(8)-GND
经查所配通讯线实际 RS--232 的5 对圆头的8、 RS--232 的6 对圆头的4 共两根线导通,其余不通,依据判断应该是通讯线的问题。
一时没有合适的通讯线,找了个RS-232 转485 的转换模块,请问可以改用PLC 的485通讯接口吗?如果可改的话,EB8000系统 设置要注意什么关键点?
另外,232转485模块上5V电源一定要加吗? 下面的PLC状态信息是不是告知PLC状态正常?
最后修改:2014/5/11 10:41:34