登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:我们在做图纸的时候,对于电机电缆线径的选配有经验值吗?

点击:678 回复:9

如上图所示,三相异步电动机星三角启动电路中,1 主进线电缆多粗,2 主接触器后电缆多粗 , 3  角接触器后多粗。比如45KW的   75KW的    110KW的,我们有什么经验吗?1   2   3  处的电缆应该多粗的好。谢谢师傅们。http://www.ymmfa.com/attachment/Mon_1405/18_109146_c82cdf0d575ef2f.jpg
14-05-09 20:30
如果是我
1.2.3我都用一样的线
14-05-09 21:06
一二三用一样的。
14-05-09 22:22
考虑到成本的话,一样粗,是不是有点浪费呢?如果都用一样的话,这样的风机水泵类的负载,我们一般怎么来选电缆线径呢?45    75    110等有经验值吗
14-05-09 23:44
是我的话1会大点(也要看怎样接线),2、3小点因为2、3经过的电流只有运行电流的1/2
14-05-09 23:52
假如1选择25平方的,那么2 、 3选择16平方的就可以了。线径的选择是线缆越粗容许的电流越小。
最后修改:2014/5/10 5:32:03
14-05-10 05:15
不计算成本,电缆用一样粗。
考虑成本,2、3处的截面是1处的的0.577。
14-05-10 10:59
45kw 用25平方mm、75kw用35平方mm、110kw用50平方mm、那样用线安全。关于123处上面都说了。
14-05-15 12:45
是我就用一样的线,理由是我们公司一般没其他线径的备用线材,采购3中线材的成本高于只用一中线材的成本,别跟我说以后还要用什么的,这样的机会很少的,就我们公司来说。
14-05-15 16:34
附件:
[本地下载]
给你这个,你自已选了
14-05-16 08:32

工控新闻

更多新闻资讯