登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:PLC故障
点击:449 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
stone606
本人PLC新手,昨天在一台旧机上拆到三菱FX1N-60MT PLC一台,接电源Y22、Y25、Y26指示灯闪烁,不知什么原因,PLC是否有,如是好的打算买条编程电缆学习用,请各位大师指教。
14-05-04 21:54
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
买条电缆,监控下程序,或是将程序清除掉重新写个自己的程序看下。
14-05-04 22:44
2楼
编辑
引用
管理
xuhuifox
你把X27接到X那边的COM上试一试看 还有哪个灯在闪
14-05-04 22:48
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;可能是程序里在输出,运行开关放到STOP位上就没有了;
电缆及软件配好写入测试程序慢慢试一下;
14-05-05 07:21
4楼
编辑
引用
管理
caihongwei999
上电运行程序了,应该比较正常吧
14-05-05 07:44
5楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
正常情况
14-05-05 08:10
6楼
编辑
引用
管理
yejingmao
程序没清除,正常
14-05-05 08:17
7楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
证明内部有程序。
PLC应该是好的。
买条编程电缆学习吧。
14-05-05 08:38
8楼
编辑
引用
管理
stone606
经各位大神分析,观察运行开关是在RUN的,打到STOP,已不闪,应该是有程序在运行。谢谢各位,我买条电缆试试,学习下。
14-05-05 22:08