登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:西门子S7-200输出高速脉冲由源型(PNP)变成漏型(NPN)怎么弄?

点击:10836 回复:6

现在用224CPU控制台达的伺服控制器,224输出的是24VDC的脉冲,但是台达控制器用的是集极输入方式(漏型NPN),这种情况必须用光电耦合转换吗?光电耦合转换有输入和输出都是24VDC的型号吗?求介绍!谢谢
14-04-23 11:52
西门子PLC的输出一般都是PNP形式的,台达的变频器输入如果是NPN形式的,确实比较讨厌,需要转换。如果PLC与变频器采用总线数据通讯的形式,此问题就变得简单了。端子控制的通讯最忌讳的就是电平的转换了。没有技术难度,就是麻烦,而且增加了硬件电路的故障点。
最后修改:2014/4/23 21:18:00
14-04-23 21:16
呵呵;选型时没考虑这个,需要转换了;
14-04-23 21:20
客户要求用西门子的,伺服控制器是他们选的,其实台达有支持PNP和NPN的接线方式,但是他们选的那款只有NPN的接线方式
14-04-25 09:49
只能选光电耦合器了,因为我这边主要PNP型的高速脉冲转换成NPN型的
14-04-25 09:50
是呀,加个中间的转换单元,多了一个单元部分。只能这样了。
14-04-25 14:42
      加电子线路也可以
14-04-25 15:33

工控新闻

更多新闻资讯