主题:变频器输出电流不是正弦,波形是这样子的,求助
点击:9830 回复:25
楼主
编辑
引用
管理
图图卿
逆变器输出得到的电流波形经过FLUKE表测出来不是正弦,电流电压波形如图所示
14-04-21 20:25
1楼
编辑
引用
管理
kdrjl
这样子的,不稀奇。加一个正弦波滤波器就变好看了。其实没事,变频电机认这个波形。
14-04-21 20:43
2楼
编辑
引用
管理
图图卿
大神啊,这个电机是能转,只是与我们理论分析的不相符,而且工作20min电机就发热啊。求指导如何变为正弦
14-04-21 21:00
3楼
编辑
引用
管理
781905891
试试修改变频器滤波相关的参数看看效果
14-04-21 21:08
4楼
编辑
引用
管理
图图卿
实不相瞒,这个变频器是我们自己做的,硬件和软件都是自己弄得
14-04-21 21:16
5楼
编辑
引用
管理
kdrjl
变频器置于V/F控制,变频器是不是没有调试呀?先把调试的工作做好,再去做相关的测试。
14-04-22 07:20
6楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
楼主真强啊 自己做变频器 什么牌子啊
14-04-22 07:29
7楼
编辑
引用
管理
图图卿
恩恩,现在就是在调试,硬件平台搭建的还是比较顺利,不知道是不是算法的问题,波形一直不是很好,有些时候电流上不去,有些时候电流下不了,正弦波成了上述的样子,不知道什么情况
14-04-22 09:17
8楼
编辑
引用
管理
图图卿
没有牌子哎,就是内部做程序测试用的,不用于产品生产。希望得到大神的指点
14-04-22 09:20
9楼
编辑
引用
管理
dj2001_7
真强悍啊,厉害。。。
14-04-22 09:32