主题: 请教,prx文件的程序,如何传输到U盘,在从U盘传输到触摸屏
点击:8773 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
qiyesc
我有一个触摸屏程序,但是没有数据线,请问如何设置,在传输到U盘的时候需要什么设置,从U盘传输到触摸屏需要什么设置,谢谢了
14-04-19 07:03
1楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
什么牌子的屏?
14-04-19 09:44
2楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
PROFACE的屏
弄条数据线就行了
14-04-20 08:59
3楼
编辑
引用
管理
风之力
step1:Gp-ProEX--传输工程--Memory Loader--创建备份文件--选择U盘路径(建议根目录)
step2:U盘插人机, 交替摁人机左上角和右下角,选择USBstarting。。。
14-04-20 21:07
4楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
风版牛啊。
14-04-21 08:03
5楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
引用
风之力
在 2014/4/20 21:07:43 发言
【内容省略】
必须要记一下
14-04-22 08:09
6楼
编辑
引用
管理
weixiu123
谢谢版主 学习了啊
14-04-22 10:18
7楼
编辑
引用
管理
liu530014416
你好,我这里有个PROFACE的触摸屏,开机后一直显示 “正在初始化”,这个屏以前运行正常,现在想把里面的程序拷贝到U盘,你能说说具体步骤吗?
这个屏可以进入 OFFLINE模式,U盘什么时候插?
Step1 插上行吗?
有没有可能拷贝程序要密码?
最后修改:
2014/10/20 18:11:18
14-10-20 18:09
8楼
编辑
引用
管理
yslabc
引用
风之力
在 2014/4/20 21:07:43 发言
【内容省略】
谢谢楼主分享!
14-10-21 09:48
9楼
编辑
引用
管理
风之力
引用
liu530014416
在 2014/10/20 18:09:21 发言
【内容省略】
基本上是没可能了
人机都不能正常启动。
14-10-21 12:36