主题:富士G11参数锁定问题
点击:1148 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
guoshuli9999
这是英文版的,进入F00参数保护,显示四个零(0000),闪烁。输入一个数也会输入,但是其他参数还是不能修改,查不到这种说明书,这有F00是显示一位数的,请哪位解释一下
14-04-13 18:30
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
F00只有0和1两个选择,当你使用多功能面板时,就会显示1个位数。
Good Luck~
14-04-13 21:41
2楼
编辑
引用
管理
guoshuli9999
多功能面板是什么意思?可选择吗?怎么选
14-04-14 08:20
3楼
编辑
引用
管理
东昌机电
引用
guoshuli9999
在 2014/4/14 8:20:19 发言
【内容省略】
花钱买,4,5百一块,上面是LCD显示。
Regards
14-04-14 08:37
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
你用的是这个面板吗?
14-04-14 09:09
5楼
编辑
引用
管理
guoshuli9999
对,是这个面板,其他参数也有不一样的,比如E01这机器设定为34,看说明书根本没有34,这个E02设为35,E03设为36
14-04-14 14:28
6楼
编辑
引用
管理
guoshuli9999
富士5000G11 FRN7、5G11S-4TD型号
14-04-14 14:49
7楼
编辑
引用
管理
guoshuli9999
怎么没人理我,都不知道吗?
14-04-16 08:12
8楼
编辑
引用
管理
guoshuli9999
搞明白了,原来是客户定制的加密版变频器,16进制,密码猜去吧,德国设备日本制造的变频器,400电话根本不理,可是快10年了,谁管
14-04-17 09:48
9楼
编辑
引用
管理
wangjlcs
什么设备上的,我上次一台德国纺机,也是G11,不过通过渠道知道了密码,4位的。
LZ可以考虑替换新变频。
14-04-17 10:14