主题:伺服电机编码器与S7-1200怎么连接啊?
点击:3068 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
247691153
RT,伺服电机编码器输出是差动信号,而S7-1200接受信号应该是集电极信号。那两者还能连接吗?本人菜鸟,忘前辈指点一二,多谢!
14-04-09 20:24
1楼
编辑
引用
管理
247691153
救命啊。
14-04-09 20:31
2楼
编辑
引用
管理
fumz78
那就不能直接接,用个转换电路转换下。
14-04-09 21:02
3楼
编辑
引用
管理
viptda2005
伺服电机编码器直接连接伺服
14-04-09 21:12
4楼
编辑
引用
管理
247691153
是要把编码器与plc连起来,怎么连呢?
14-04-09 21:22
5楼
编辑
引用
管理
247691153
转换电路?能详细点么?
14-04-09 21:23
6楼
编辑
引用
管理
fumz78
你是什么型号的伺服,如果是三菱的,三菱的伺服驱动器接口电路那个章节有降到差动信号转换的。
14-04-09 22:04
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
有差分信号转到集电极开路的芯片;
14-04-10 07:53
8楼
编辑
引用
管理
fumz78
三菱伺服驱动器手册上的转换电路:两种方式,一种是加转换芯片,一种是用高速光耦
14-04-10 08:57
9楼
编辑
引用
管理
dwbb
伺服电机编码器接到PLC上? 那你伺服驱动器上编码器反馈线怎么接?
我们一般是从驱动器编码器输出接口取信号.