主题:分析下有什么安全隐患?
点击:1314 回复:20
10楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
赶紧改过来吧
14-04-05 15:20
11楼
编辑
引用
管理
qjj740210
1.有漏电所有设备外壳将带电
2.一旦碰壳,直接短路
14-04-05 17:29
12楼
编辑
引用
管理
BG7MKA
规范是没有如果的
14-04-05 22:34
13楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
还是改了吧。
14-04-06 07:48
14楼
编辑
引用
管理
kdrjl
中间的三相电路如果引入单相负载,必须要把N线接入单相形成电源回路。而不允许用PE做N线。这是出于安全考虑的。PE不能流过工作电流。它是保护设备和人的。不是供电用的。
14-04-06 09:49
15楼
编辑
引用
管理
xupeng2008
如果上级带漏保直接跳闸。PE线不能做工作零线
14-04-06 11:51
16楼
编辑
引用
管理
徐敏辉
零线和地线不能混淆!
14-04-06 13:10
17楼
编辑
引用
管理
zzn6737
老电工那么干,被我看见了。准备更换为380V的轴流风扇。
14-04-08 12:03
18楼
编辑
引用
管理
1053370790
这个最好还是改了吧。零线不好拉可以考虑加个变压器。
14-04-08 12:36
19楼
编辑
引用
管理
娜龙
最好单独做个保护