如图(简图):
图中M为变频器的散热用轴流风机(AC220V 21W),风机电源线分别接相线,PE线。分析下有什么安全隐患?
最后修改:
2014/4/4 18:18:25
14-04-04 18:16
1楼
编辑
引用
管理
fireray
一旦漏电,地线带有高电压,对旁边的设备外壳带电,很容易触电。
14-04-04 18:31
2楼
编辑
引用
管理
hwl123
一旦PE接地不好,会使整个系统设备外壳带电。
14-04-04 18:57
3楼
编辑
引用
管理
mjinbao
PE线,不允许作为工作零线使用。
14-04-04 19:05
4楼