登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:分析下有什么安全隐患?
点击:1312 回复:20
楼主
编辑
引用
管理
zzn6737
如图(简图):
图中M为变频器的散热用轴流风机(AC220V 21W),风机电源线分别接相线,PE线。分析下有什么安全隐患?
最后修改:
2014/4/4 18:18:25
14-04-04 18:16
1楼
编辑
引用
管理
fireray
一旦漏电,地线带有高电压,对旁边的设备外壳带电,很容易触电。
14-04-04 18:31
2楼
编辑
引用
管理
hwl123
一旦PE接地不好,会使整个系统设备外壳带电。
14-04-04 18:57
3楼
编辑
引用
管理
mjinbao
PE线,不允许作为工作零线使用。
14-04-04 19:05
4楼
编辑
引用
管理
1920395409
赞同 2楼主的说法。
14-04-04 19:31
5楼
编辑
引用
管理
wenquan753
如果要是多点接地嘞??
14-04-04 19:39
6楼
编辑
引用
管理
csg.d
tnc-s系统
14-04-05 10:28
7楼
编辑
引用
管理
weixiu123
这样有隐患
14-04-05 11:06
8楼
编辑
引用
管理
logo1979
2楼对
14-04-05 12:46
9楼
编辑
引用
管理
honghaii
这个是不允许的。
14-04-05 14:12