编程的时候,常常忽略传感器检测时,被检测物体的抖动问题。
当传感器足够灵敏,检测范围有限的情况下,被检测物体发生一定抖动,实际见检测物体并没有离开工作台,但是传感器发出
断开信号。  那是否要考虑给传感器搞滤波呢?
大伙平时又是怎么做的呢?
14-04-03 16:42
直接用也没什么大问题啊
14-04-04 16:37
对于2进制的信号(开关量或脉冲),滤波还是要谨慎的。如果是开关量信号,可以采用延时翻转处理,对于脉冲信号,滤波是不好的。还是在信号的处理上做些工作吧,比如,施密特整形、驱动功率提高之类的,把波形整规矩了即可。
14-04-04 16:49

引用 kdrjl 在 2014/4/4 16:49:41 发言【内容省略】

对于开关量的延时翻转,要延时多久呢?
14-04-05 13:33
这个翻转延时要以开关量的最高频率有关,延时不能影响最高频率,否则也不行。也就是延时要考虑开关频率的最短周期时间,不能超过这个时间。
14-04-05 16:02
担心比较多的是不够灵敏度
14-04-05 18:27

引用 BG7MKA 在 2014/4/5 18:27:20 发言【内容省略】

我用的是光纤  1000HZ的,不知道算不算高
14-04-05 19:03
应该不会吧。
14-04-06 13:59

引用 cdl516 在 2014/4/5 19:03:58 发言【内容省略】

1万又如何?你需要这么高吗?
14-05-13 19:00