登录
首页
PLC论坛
西门子SIEMENS
回帖
发帖
正文
主题:从别人的设备监控电脑里找到一个WORD版本的S7-200的PLC程序,如何快速恢复成STEP 7-MicroWIN程序?
点击:1149 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
step1
看程序很像是从编程软件里直接复制出来的,也可以再复制到STEP 7-MicroWIN编程软件里面去,但是网络好像不对。
14-03-27 12:58
1楼
编辑
引用
管理
step1
按道理每一个LD指令要从一个网络开始, 但是看这段程序网络数很少。 难道会人为删掉Network 网络符号吗?
程序很长,也看不出主程序与子程序, 难道都在主程序里吗?
14-03-27 13:00
2楼
编辑
引用
管理
qjj740210
语句表编辑模式下直接粘贴到编程软件中。
14-03-27 13:49
3楼
编辑
引用
管理
BobMarley
stl模式下粘贴,然后编译,一般没问题。没问题就能下载了。
转化为梯形图再编译,可能就有问题啦。
14-03-27 14:05
4楼
编辑
引用
管理
step1
引用
qjj740210
在 2014/3/27 13:49:26 发言
【内容省略】
我粘帖过了, 我明白了,
像图上这么多语句放在一个网络内,用STL编程是没有问题的,可以下载到PLC执行的, 但是用梯形图就不行了,是这个意思吗?
14-03-27 16:14
5楼
编辑
引用
管理
BobMarley
是的。梯形图一定能转成STL,反之则不一定。
LD I2.7
A I0.0
S Q3.0,1
把该段放入单独的网络,就可以转化为梯形图。
梯形图有个约束,一个网络只能有一个能流,就是一个回路。你那代码,一个网络有多个回路。个人理解,仅供参考
最后修改:
2014/3/27 16:55:20
14-03-27 16:54
6楼
编辑
引用
管理
step1
引用
BobMarley
在 2014/3/27 16:54:16 发言
【内容省略】
明白了,谢谢。
14-03-27 17:45
7楼
编辑
引用
管理
zhengpan2010
都是高手啊
14-03-27 21:32