主题:触屏经常黑屏锁死, 断电重启后可以恢复。为什么会这样呢?
点击:2562 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
在路上工控
我们设备用的三菱的触摸屏, 今年年初发现触屏经常黑屏锁死。现在的解决办法是断电重启, 然后可以恢复。高手指点下应该怎么排查这个故障从根本上解决呢? 谢谢!
14-03-25 14:59
1楼
编辑
引用
管理
tigermu
最简单的就是换块新的。一般故障都是从电源部分查起。
14-03-25 15:00
2楼
编辑
引用
管理
twtynijj
电源容量偏低往往是主要原因 如果你的屏的电是从一个电源上接来 同时这个电源又在给别的供电 就会造 成这种情况 我有遇到过
14-03-25 15:34
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
什么型号的?
可以先把供电的电源换一下看;
14-03-25 15:56
4楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
不用急一步步来先换电源试试
14-03-25 16:02
5楼
编辑
引用
管理
cfg168
还有保修期吗?联系设备供应商换新或者送修。
14-03-25 21:22
6楼
编辑
引用
管理
gf2003129
小日本的货,不用!
14-03-25 21:45
7楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
检查一下电源供电怎么样,顺着往下查!
14-03-26 06:27
8楼
编辑
引用
管理
logo1979
是不是有接触不良的地方
14-03-26 07:52
9楼
编辑
引用
管理
lihai010
建议从电源入手