登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:变频器一拖多时,下面的开关发热严重

点击:2383 回复:16

我这里遇到一个问题,有很多个5.5KW变频器一拖12台120W小电机(各自独立的油泵),每个回路上有一个ABB带热保护小开关,一个接触器。实际使用时ABB开关发热跳脱,跳脱时外壳手热的放不住。电流很小。使用频率大约30左右。
检查过程
1,换过另一种变频器,情况明显改善,但先前的变频器也有正常使用的例子,参数都对过了。
2,载波设到2K,1K都试过,但效果不太明显,1K时勉强维持不跳,发热依然很大。问题是有的变频器下的开关基本就是正常的。
3,当时安装时屏蔽线有多,所以去马达的线基本都是屏蔽线,怀疑这个导致,单放一条普通线,没明显效果。
4,想加电抗,但一时买不到,还没有试。
5,请教如何继续查?
先谢过
14-03-13 19:10
开关多大阿
14-03-13 19:16
带着个多啊
14-03-13 19:26
还是用示波器,检测一下发热通道下的电机电压。看看是不是变频器的输出谐波大所致。如果波形很乱,不是规矩的波形,那还是变频器的问题,当然输出电抗器对抑制输出谐波很有效。但一般的如果变频器与电机距离不远,导线电缆不长,用不着装输出电抗的。
14-03-13 19:45
开关0.63到1A,设在最小值。目前看起来像是载波频率的问题,把载波设到1K,则能维持住不跳。
14-03-13 20:23
找了一个电抗器装上,一切OK。证明是杂波影响。
14-03-14 08:53
嗯,很好的共享。多机并联驱动有一个均压均流的问题,所以,在每一个支路上串一个电抗器,应该会有很好的效果。实践结果能给我们很好的启示。
最后修改:2014/3/15 8:36:41
14-03-14 11:21
又学习了一招
14-03-14 11:51
谢谢楼主很好的经验
14-03-14 11:53
变频后电流应该增大了,影响不小哦
14-03-14 11:57

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯