登录
首页 变频器论坛 台达变频器
回帖 发帖
正文

主题:台达VFD-F变频器风机停机报OV

点击:1371 回复:4

  现在有一台投入使用的风机,台达VFD015F-43A变频器控制。在停机时报OV,
  查看了停止方式:stop 减速停止(设定的减速时间第一到第四的减速时间一样都是10S),E.F,自由停止。
  那么我现在的解决方法是:不调整减速时间,直接把停止方式修改为:stop自由停止,E.F.自由停止。风机自由停止不存在影响其它问题。
  现在想问的是:
  1)自由停止的方式对电机有无影响?
  2)如果使用减速停机的方式,那么应该在哪个参数里调整(时第一到第四的减速时间里调整还是有别的地方设定)延长多少时间合适?
   看了几位朋友的回复,我在说明的更详细些。
    1,制动电阻已经安装的。
    2,不启用第一到第四加减速功能时,调整减速时间是不是就是去调整第一减速时间?
最后修改:2014/3/14 10:47:26
14-03-12 16:26
       减速停车时间可以自己试验决定.
14-03-12 17:01
停止方式修改为自由停止,对变频、对风机、对电机没有任何影响。
如果非得说影响,那只能是好的影响。
除非你的变频刚执行自由停止指令,但风机还在惯性运转,此时又执行启动。
14-03-12 21:28
用减速停止的话加个制动电阻吧
14-03-13 08:33
减速时间先设置长一些试试,如果还是不行考虑加个制动电阻。
14-03-13 17:17

工控新闻

更多新闻资讯