主题:如何计算变压器无功补赏
点击:1264 回复:17
楼主
编辑
引用
管理
tiaoyuan
明天要去看一台250kva的变压器,告知是无功补赏,补不上,月月要罚上万元的款。因为不会计算,特来论坛请教,谢谢。
14-02-19 19:44
1楼
编辑
引用
管理
1920395409
一般按变压器容量的百分三十进行补偿,补多了也罚款啊.
14-02-19 20:21
2楼
编辑
引用
管理
tiaoyuan
谢谢
14-02-19 20:31
3楼
编辑
引用
管理
cfg168
也就是说,客户已经安装了补偿装置对吧,但是因种种原因,补偿装置无法发挥效果。
楼主要注意看看客户的负载是什么设备了。
14-02-19 20:35
4楼
编辑
引用
管理
tiaoyuan
谢谢回复,等我看了再奉告
14-02-19 20:42
5楼
编辑
引用
管理
576187527
1楼说的好
14-02-19 21:15
6楼
编辑
引用
管理
zytlc
大点配也无所谓,配160kvar电容,分8组20kvar一个的电容,用利率控制仪表自动控制。
14-02-19 21:24
7楼
编辑
引用
管理
mjinbao
这个罚款有点高,不知现在的功率因数是多少。
14-02-20 15:02
8楼
编辑
引用
管理
laozhou123
选用容量为10个10千乏的电容器,自动补偿控制器控制。到时候再看看功率因数是否满足供电部门的要求。变压器容量不是很大,电容器也就不适合选用太大容量的,否则容易出现过补现象。
14-02-20 17:05
9楼
编辑
引用
管理
wxj五五五
一般都是配96kvar就可以了