etdssdabb
250KVA的变压器罚上万元有点高哟,
14-02-20 19:51
11楼
编辑
引用
管理
tiaoyuan
我今天去看了一下,其实一个月就罚一千多,为了让我快点去,特意夸大了。
14-02-21 21:43
12楼
编辑
引用
管理
wenquan753
是不是没有投哦
一般过补偿的可能性不大
14-02-21 21:50
13楼
编辑
引用
管理
tiaoyuan
它是一个砖厂,主要是电动机,正如你所说没补上,原因是补赏两组保险烧了。
14-02-21 22:11
14楼
编辑
引用
管理
xiongdc8252
我会用10千乏电容,做12路控制!
14-02-22 14:44
15楼
编辑
引用
管理
397376935
呵呵无功补偿很重要呀。
14-02-22 16:44
16楼
编辑
引用
管理
cfg168
呵呵,楼主此行是熟人介绍的吗?还是亲戚朋友呢?
辛苦费是免不了的吧,能开口要吗?是我的话,至少300~500(连处理问题)。
14-02-22 17:39
17楼
编辑
引用
管理
gc666
变压器效率一般为0.8,负载时的功率因数通常约为0.7附近,功率因数从0.7提高到0.95时每KW需无功补偿容量为0.691千乏,根据变压器的容量计算无功补偿电容量:
Qc=变压器容量(KVA)×0.8×0.691
估算的公式,每千瓦有功负荷的无功补偿容量为1.04,(这是功率因数从0.6补偿到0.95适用的),也就是说用有功功率乘以这个系数,就是要补偿的无功功率容量。你自己根据你的变压器负荷的有功功率试算一下。