1.调V/F控制,中间频率和电压一般设定多少合适?中间频率的那个折线我懂,需要的是具体数字。比如:最大50Hz200V,最小1.5Hz12V时候大概中间频率设多少?
2.怎么检测制动晶体管的好坏?
3.磁环的选择,干扰很大的场合通信线一般都是单独走线槽,再换用屏蔽线,还有就是加磁环,但是磁环型号很多,不知道应该怎么选磁环,大家一般用哪几个型号的磁环啊?都是怎么匹配的?
14-02-18 12:19
额…………
14-02-18 17:17
    建议先找书看看
14-02-18 20:48
资料上有的。好好看下。
14-02-19 12:40
同求,这几个方面 我都没听说过。  马克下
14-02-19 16:38
书上有就不会在这问了!!!
14-02-19 17:03
你是看的什么书啊!!!我翻的是变频器说明书,没写啊
14-02-19 17:04
进口变频器 abb 丹佛斯 西门子说明书里面都有规定. 详细说明,国产里面没有这些。
14-02-19 18:04
1.对于线性V/F控制,中点就是25Hz/0.5额定电压;
2.如果搞折线设置,中点电压和频率的关系,那就随需要而定了,是活的,不是死规矩,但,电压的最大值不能超过额定值;
3.制动晶体管的好坏检测,可以从两方面来判定,第一,能不能制动,如果该制动的时候不制动,那可能有问题;第二,用万用表二极管档,测量晶体管的ce端,有反向二极管特性,应该就可能没坏,否则确认坏了;
4.磁环的使用,对通讯而言,如果干扰,应该去解决强电电缆辐射问题,把磁环套在变频器的输出电缆上,而不是通讯电缆上。通讯电缆只做屏蔽和接地处理如果液晶屏显示器有雪花,在液晶屏信号电缆穿磁环还是管用的。通讯电缆没戏。还是解决干扰的发射源问题。