登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:新人新手二把刀前来报道! 关于西门子CPU21X系列PLC PID 及时间的设定!

点击:431 回复:5

 由于老PLC不支持新PLC的一些转换传送功能,用巧妙的办法可以实现这些功能。比如VW200把低字节清零,然后把数据放到高字节,这样VW200里面就有了高字节的数据。用AC也可作这样的功能,不过AC不够用。以后如果俺有问题还请各位老师朋友多多帮助。
14-02-15 16:51

引用 liuliul 在 2014/2/15 16:51:29 发言【内容省略】

MOV_B 0,VB201
MOV_B 数据,VB200
Good Luck~
14-02-16 07:50
表情
最后修改:2014/2/16 11:05:59
14-02-16 11:03
这个应该是低字节清零,老兄好像搞翻了.表情
14-02-16 11:04

引用 liuliul 在 2014/2/16 11:04:32 发言【内容省略】

《《比如VW200把低字节清零>>,然后把数据放到高字节,这样VW200里面就有了高字节的数据。用AC也可作这样的功能,不过AC不够用。
LZ在发贴前都不知道自己要什么结果?
Good Luck~
14-02-16 15:26
多谢老兄指点!我错了,我表述不清!VB200是高字节
MOV_B 0,VB200
MOV_B 数据,VB201
这样VB201的数据等于VW200
14-02-16 16:47

工控新闻

更多新闻资讯