登录
首页
PLC论坛
西门子SIEMENS
回帖
发帖
正文
主题:S7-300 SF 常亮,一直STOP ,不能RUN,什么原因呀!运转好好的出现的!
点击:4611 回复:16
楼主
编辑
引用
管理
gf2003129
同志们,有没有遇到呀,救急呀!大家踊跃点呀!
14-02-07 19:47
1楼
编辑
引用
管理
秀全
cpu复位看看吧,最好电脑连接上看一下什么原因造成的。这个是硬件的问题多啊。那个灯亮的话就应该是cpu本身的问题多,前提是没有人动里边的程序。
14-02-07 19:58
2楼
编辑
引用
管理
wangri
有致命错误。看一看CPU的硬件诊断,基本知道什么故障,再对症下药。
可能情况:1.硬件模块损坏?2.是否有网络通讯故障?3.软件被人修改?
14-02-07 20:30
3楼
编辑
引用
管理
chenqing309
最好电脑连接上看一下CPU的硬件诊断
14-02-07 20:38
4楼
编辑
引用
管理
wzx20100607
先进行CPU诊断一下,看看里面的诊断信息,如果有源程序备份的话,把存储卡格式化以后,再下载程序试试。
14-02-07 20:42
5楼
编辑
引用
管理
gf2003129
上载程序慢,是不是存储卡有问题呀,c p u .i m 365换过了,不行。
14-02-07 21:05
6楼
编辑
引用
管理
gf2003129
监控报警:由i /o 管理引起得s t o p 模式
14-02-07 21:29
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;连上电脑看下;
14-02-07 21:36
8楼
编辑
引用
管理
gf2003129
暂时好了,监控说有个模块有问题,吹了一下灰,就好了,谢谢各位了!
14-02-07 22:25
9楼
编辑
引用
管理
taylor78
又是灰尘惹的祸
14-02-08 05:14
上一页
下一页
工控新闻
瞄准机器视觉市场!华北工控BIS-6960M-A10TH提供增强性能和丰富扩展选项
汇川技术与弘正储能达成战略合作,共筑大储领域“确定性生态”
工业如何确保“十五五”良好开局?工信部划重点
海尔集团与上海电气签订战略合作协议
华北工控变/配电站智能监测平台专用计算机:以工控力量保障电网安全
皮尔磁:将安全深度融入机械工程基因
保障旅客安全高效出行!华北工控推出机场安检验证闸机系统专用工控机
行业龙头企业牵头,事关新兴产业创新中心,国家发改委发文
更多新闻资讯