主题:S7-300 SF 常亮,一直STOP ,不能RUN,什么原因呀!运转好好的出现的!
点击:4611 回复:16
10楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
gf2003129
在 2014/2/7 19:47:25 发言
【内容省略】
请将您的系统诊断信息发上来看看。
Good Luck~
14-02-08 06:46
11楼
编辑
引用
管理
gf2003129
今天又不行了,各位有什么办法吗?
14-02-08 11:50
12楼
编辑
引用
管理
eyujiedianqi
做一次全面的维护保养,包括所有的模块。
14-02-09 14:15
13楼
编辑
引用
管理
秀全
看看那个模块有问题啊,不行就换了。老这样停产还不如换一个了损失多大啊。
14-02-09 15:13
14楼
编辑
引用
管理
wangri
硬件在线监控一下,哪个模块有有问题,直接换了。
14-02-09 16:12
15楼
编辑
引用
管理
lihai010
先看一下CPU的硬件诊断,再看硬件组态程序与实物是否一致?
14-02-10 18:14
16楼
编辑
引用
管理
joneswang00
程序里没放IO故障的组织块么?