用TK6070ip触摸屏修改FX1N程序里的时间设定值,要怎么写程序?望能得到各位老师的指导,在此先谢谢了.
14-02-03 10:18
1楼
编辑
引用
管理
guangyuxbl
应先编写PLC的时间程序,然后再根据PLC内相应的地址去编辑触摸屏的时间地址,然后根据需要在触摸屏上输入相应的设定时间。
14-02-03 11:05
2楼
编辑
引用
管理
liumingjin
谢谢,新年里有你热心的帮助,我马年定能马到成功.我的意思是PLC程序里OUT T0 K100要在触摸屏里修改这个100,数值输入按钮"元件属性设计,读取地址选T0未能成功,后将PLC程序改为OUT T0 D0和MOV K100 D0也不能用.如老师方便时能否给讲讲,最好能有PLC的梯形图和触摸屏的元件属性图.再次感谢!
14-02-03 14:22
3楼
编辑
引用
管理
wangri
用D数据作为T的设定值,在TPC6070ip中链接设定D数据。
14-02-03 14:23
4楼
编辑
引用
管理
liumingjin
在触摸屏上离线模拟可以,在PLC停机时,触摸屏上也能操作,PLC工作时又是程序里原来的数值.
14-02-03 15:18
5楼
编辑
引用
管理
liumingjin
哪位老师能传一组用PLC控制的,触摸屏操作的星三角降压起动电路图,就是用触摸屏修改里面的时间T.
14-02-03 15:35
6楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
会写星三角启动的程序
时间值换成可以设定的就可以了
比如原来程序 T0 K50
现在写成T0 D200
触摸屏上面数据设定原件,地址是D200就可以实现了
14-02-03 19:13
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
OUT T0 D200
然后在屏上修改D200的值就OK;
14-02-03 19:13
8楼
编辑
引用
管理
liumingjin
谢谢两位指导.我是这样做的,但就是不行.明天继续.明天见
14-02-03 20:51
9楼
编辑
引用
管理
liumingjin
成功了,感谢你们.现还有一问题:触摸屏上启动PLC程序里的开关问题,程序里M0为启动按钮,M1为停止按钮,我在触摸屏里将M0设为ON,M1设为OFF或者ON,都只能启动,不能停止.为什么?哪里错了?
14-02-04 10:14