主题:英威腾CHF100报PO.FF
点击:1180 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
swp63978514
小弟这有台单相英威腾变频器,上电报PO.FF,应该是欠电压,但是实测母线电压跟变频器上的监视母线电压一致,主板和控制板上的基准电压也对,不知道怎么回事,求解释
最后修改:
2014/1/17 13:59:13
14-01-17 13:07
1楼
编辑
引用
管理
921459633
看看缺相
14-01-17 13:48
2楼
编辑
引用
管理
921459633
接触器是不是有信号返回主板?
14-01-17 13:51
3楼
编辑
引用
管理
swp63978514
单相的
14-01-17 13:58
4楼
编辑
引用
管理
1264812649
加的是直流电的话就是缺相检测问题了,重点查直流母线检测电路
14-01-17 13:59
5楼
编辑
引用
管理
swp63978514
我加的是直流电,加到400V的话就不报了,变频器显示的母线电压也正确
14-01-17 14:05
6楼
编辑
引用
管理
1264812649
你说的报POFF是什么情况下出现的,貌似你没有描述清楚啊
14-01-17 14:30
7楼
编辑
引用
管理
xquan
引用
swp63978514
在 2014/1/17 13:07:03 发言
【内容省略】
只能够说明电压检测电路正常!并不是代表供电电压正常!
所以老实交代实际供电电压是多少伏???
14-01-17 18:40
8楼
编辑
引用
管理
swp63978514
我用的是直流电,直接加到+,-上的
14-01-18 10:59
9楼
编辑
引用
管理
xquan
问题应该在主板上
1、过压、欠压保护电路有问题
2、不排除保护电路中基准电压出了问题
14-01-18 13:38