10楼
编辑
引用
管理
921459633
主板电压等级是380V的,得改参数
14-01-18 13:47
11楼
编辑
引用
管理
921459633
什么型号的?你看看电机参数是不是380V的,如果是就得近入PE组参数修改
14-01-18 13:50
12楼
编辑
引用
管理
xilinxue
接触器是不是有信号返回主板?
14-01-18 15:07
13楼
编辑
引用
管理
swp63978514
点击参数是220V的
14-01-20 10:49
14楼
编辑
引用
管理
swp63978514
我也怀疑是基准电压的问题,但是我又算不出它的基准电压到底是多少?
14-01-20 10:50