PLC与PC的连接模式:FX2n--485BD----------485/232--PC的232。请问,我想485转232口,应采用无源的,还是有源的。无源的能行吗。距离在20米左右。谢谢。
最后修改:2014/1/13 16:48:33
14-01-13 15:32
1楼
该帖内容不符合相关规定!
14-01-13 16:15
S7-200测试无源可用。如果不是太长的话无源应该没问题
14-01-13 16:42
无源的485转232大概¥20,有源的就贵多了,大概¥90吧。
这个用有源还是无源的,不好下结论,要实际测试。楼主跟商家说好,无源如果不行,就加钱换有源。
14-01-13 17:16
无源