主题:关于上升沿的使用。。
点击:1380 回复:19
楼主
编辑
引用
管理
346953791
请指点一下。为什么下面10.03在运行时不动作?那里错了?。
最后修改:
2014/1/10 21:54:20
14-01-10 21:53
1楼
编辑
引用
管理
346953791
前面用定时器。。定时器接通后面就不动作。。为什么啊?要是让后面的有输出该怎么编?
最后修改:
2014/1/10 21:57:17
14-01-10 21:55
2楼
编辑
引用
管理
gsxiaojian
10.04就接通一个扫瞄周期它能让10.03也接通一个扫瞄周期,不过你看不到效果除非你加自锁程序。
14-01-10 22:17
3楼
编辑
引用
管理
gk_0
应该将10.03加一个自锁触点
14-01-11 08:43
4楼
编辑
引用
管理
yk_wangyu
10.03应该是接通了,只不过是在10.04上升沿时接通的。这个信号你是不太容易发现的。
14-01-11 08:58
5楼
编辑
引用
管理
zyqsyl
我前几天也遇到啦这样的问题,我用的是CP1H的PLC
14-01-11 21:55
6楼
编辑
引用
管理
guomei1345
10.03是接通了,不过只是接通了一个扫描周期的时间,所以肉眼是很难看得到的
14-01-12 00:55
7楼
编辑
引用
管理
346953791
请教一下。我要是想让前面的线圈接通后。10.03接通一次..效果和脉冲除尘控制方式类似.该怎么写后面程序..
14-01-12 21:52
8楼
编辑
引用
管理
346953791
没有给指点一下吗???
14-01-17 19:15
9楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
10.03是接通了,不过只是接通了一个扫描周期的时间,所以肉眼是看不到的.
你可以用置位SET指令来完成你的要求。
14-01-17 20:28