主题:关于上升沿的使用。。
点击:1380 回复:19
10楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
最下面那条指令改为SET指令
14-01-22 20:51
11楼
编辑
引用
管理
junerver
10.03加上自锁环节就好了
14-01-23 09:23
12楼
编辑
引用
管理
346953791
加自锁的话就不能在很短的时间内断开了。。。
14-01-28 22:58
13楼
编辑
引用
管理
346953791
我在后面又加了一个500MS的定时器。。。由10。03接通后定时器接通。。到时间后断开。。基本上实现了我的要求。。但你说的那个指令我还不会用。。能不能指点一下。。
14-01-28 23:53
14楼
编辑
引用
管理
xiangfengcba
10.04就接通一个扫瞄周期它能让10.03也接通一个扫瞄周期,不过你看不到效果除非你加自锁程序。
14-02-09 20:52
15楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
用文字描述你的要求.
14-02-10 08:54
16楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
引用
346953791
在 2014/1/28 23:53:48 发言
【内容省略】
SET 10.03
14-02-10 09:09
17楼
编辑
引用
管理
842988329
楼主你应该用 SET 指令
14-02-18 15:41
18楼
编辑
引用
管理
346953791
谢谢各位的指点。。我明白了。。
14-02-19 14:18
19楼
管理
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
14-03-07 20:43