点击:1380 回复:19

最下面那条指令改为SET指令
14-01-22 20:51
10.03加上自锁环节就好了
14-01-23 09:23
加自锁的话就不能在很短的时间内断开了。。。
14-01-28 22:58
我在后面又加了一个500MS的定时器。。。由10。03接通后定时器接通。。到时间后断开。。基本上实现了我的要求。。但你说的那个指令我还不会用。。能不能指点一下。。
附件 20140128235211.jpg
14-01-28 23:53
10.04就接通一个扫瞄周期它能让10.03也接通一个扫瞄周期,不过你看不到效果除非你加自锁程序。
14-02-09 20:52
    用文字描述你的要求.
14-02-10 08:54

引用 346953791 在 2014/1/28 23:53:48 发言【内容省略】

   SET  10.03
14-02-10 09:09
楼主你应该用 SET 指令
14-02-18 15:41
谢谢各位的指点。。我明白了。。
14-02-19 14:18
19楼