登录
首页
PLC论坛
三菱Mitsubishi
回帖
发帖
正文
主题:关于用VB与FX2N通讯出错的问题,请求帮助,谢谢
点击:1042 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
ygxshanghai
有一台三菱PLC2N,已经与PC机用SC—09连接,并在RUN位置。但通讯请求后,TEXT内出现了不是要的东西,不知为什么,请求帮助。园形口,SC-09是USB。
最后修改:
2014/1/9 16:43:09
14-01-09 12:55
1楼
编辑
引用
管理
zytlc
是用的编程口,还是BD口?用编程口PLC不需要设定什么,通讯口设定是9600,e,7,1,协议不记得了。
14-01-09 14:33
2楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
8120应该是用BD块了
14-01-09 16:59
3楼
编辑
引用
管理
guanyumou
引用
ygxshanghai
在 2014/1/9 12:55:43 发言
【内容省略】
字符格式显示不对吧?!
14-01-09 17:34
4楼
编辑
引用
管理
ygxshanghai
请详细点。此例子摘自《FX系列PLC的链接通信及VB图形监控》P176
最后修改:
2014/1/10 14:02:41
14-01-10 14:00
5楼
编辑
引用
管理
ygxshanghai
请详细点。此例子摘自《FX系列PLC的链接通信及VB图形监控》P176
14-01-10 14:03
6楼
编辑
引用
管理
tdl887271
用错通信协议了
资料上传不了
14-01-10 15:32
7楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
张冠李戴
你用了SC-09电缆,也就只能用编程口通讯(422协议接口),三菱并未公开该协议,不过,国人早已将其破解,网上多的是。
该协议是固定格式,不可更改:232C ,9600bps 7位数据,1位停止,偶校验 ,求和校验,
D8120设置是专用于232或者485通讯的
422接口只能用未公开的专用协议。
14-01-11 14:33
8楼
编辑
引用
管理
ygxshanghai
懂了,原来应有一块232BD板,该232口与电脑的232串行口连接。
最后修改:
2014/1/11 16:14:05
14-01-11 16:13
9楼
编辑
引用
管理
ygxshanghai
懂了,应有一块FX2N的232BD板,232与PC机的232对接,然后就可以PLC与PC机通信了。再请问图中的是485BD,如果是232BD,RDA与RDB是否也要接终端电阻,谢谢。
最后修改:
2014/1/11 16:27:14
14-01-11 16:24
上一页
下一页
工控新闻
融智于边 聚力共创丨研华伙伴峰会圆满落幕,携手共绘边缘智能新蓝图!
国机集团第六个机械工业纪念日活动在京举行 推进新型工业化建设
全球工业机器人市场遇冷,中国逆势增长成亮点
华沿机器人拟赴港IPO ,将募资超2亿美元
2025年7月份工业生产者出厂价格环比降幅收窄
连接未来可持续铁路交通,浩亭与阿尔斯通的合作之道
德承工控机推荐:GM-1100嵌入式MXM GPU工控机
第四届高校电气电子工程创新大赛收官 施耐德电气携生态育新质人才
更多新闻资讯