登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:变频器的信号地是浮空地吗?还是说信号地,屏蔽层,大地都接一起的啊?

点击:4515 回复:12

毕业设计要做个变频器,原理图画大致好了,然后突然想到这个问题,变频器的信号地是浮空地吗?还是说信号地,屏蔽层,大地都接一起的啊?因为想把毕业设计做好点,不是说做出来只能在实验室用,所以以前没考虑过的东西都想考虑下
14-01-08 09:30

dbq

一般变频器的地,分模拟量地(信号地),数字地(I/O),还有设备接地,互相不能连在一起。信号地不是一定接大地的意思,而是指一个参考电位点,一般为0(同DC供电电压地),这个参考点设计比较重要,设计得当可以减少干扰侵入。
14-01-08 10:34
信号地悬空?你逗我呢?没有信号地做基准,凭什么判断高电平低电平?
14-01-08 11:10
附件 QQ截图20140108113643.jpg
我说的浮空是指信号地不和大地相接。 我测了手头上的两台机子,他们的信号地都是接大地的,但是我用的电源模块又不允许信号地接大地,所以想问问,变频器的信号地能否是浮空地
14-01-08 11:38
你好。我测了手头上的两台机子,他们的信号地都是接大地的,但是我用的电源模块又不允许信号地接大地,所以想问问,变频器的信号地能否是浮空地
14-01-08 11:41
附件 金升阳模块不允许大地接信号地.jpg
14-01-08 11:42

dbq

引用 zzj小虾米 在 2014/1/8 11:38:58 发言【内容省略】

不用接大地,就是这样用的。
14-01-08 12:29
谢谢啦
14-01-08 12:42
哦,原来你是这个意思。有这种用法,其实我个人意见这样更好。信号地信号越接近零电势越好,你这样和零电势接触面积更大,效果更好
14-01-08 12:45
你是指信号地通过螺丝之类的接到机壳大地上吗?
14-01-08 13:53

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯