主题:三菱的PID调节

点击:409 回复:4

现在有一块热板上有6个温控。自整定PID后。有一个温控的实际温度总是要高出设定值15度左右。降不下来。该如何调节PID呢?
14-01-07 14:44
减小P值
14-01-07 14:48
减小比例值,即P值
14-01-07 16:04
谢谢。我调节一下试试看。
14-01-07 19:22
对温控来说,P、I、D都要用上
14-01-08 12:46