三菱FR-A740-7.5K变频器,驱动一台5.5KW电动机,设备为升降机。变频器安装有制动电阻,750W,100欧姆,最近制动电阻坏了,更换一个同功率同阻值的无品牌制动电阻,运行一段时间发现电阻器温度在100摄氏度以上,请问这是什么问题呢,质量问题还是变频器设置问题。之前使用的是EAGTOP 品牌电阻,型号是RXLG750W100RJ.之前这个使用过程中温度高不高没有测过。
14-01-06 11:15
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;没品牌的,如果要用最好换成同阻值功率大的,比如:1000W的;
14-01-06 11:50
2楼
编辑
引用
管理
1053370790
功率加大点好。数控车床的主轴电阻我都加的大大的。不发热,放心,就是个头要大上一点。
14-01-06 12:53
3楼
编辑
引用
管理
977998309
无品牌的即使是同功率同内阻,但实际的内阻和功率都会有一定的差距,实测看看其数值。
14-01-06 12:54
4楼
编辑
引用
管理
lijing91258
引用
977998309
在 2014/1/6 12:54:04 发言
【内容省略】
安装之前实测阻值是102欧姆
14-01-06 14:03
5楼
编辑
引用
管理
honghaii
功率放大点
14-01-06 14:09
6楼
编辑
引用
管理
ascent
没有接触过太多制动电阻的品牌,不少不认识的。
14-01-06 18:31
7楼
编辑
引用
管理
1920395409
电阻功率加大些
14-01-06 18:42
8楼
编辑
引用
管理
1424529556
呵呵版主亲自回答你问题了
14-01-06 19:35
9楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
14-01-06 19:52