各位楼主:PLC、操作屏都是三菱的,FX2N-4AD-TC的温控模块温度显示很不稳,1秒钟内显示的温度相差20多度,是怎么回事?
         热电偶需要补偿导线和冷端补偿措施,怎么弄?
14-01-05 16:04
干扰吧?我们以前碰到的干扰直接把游泳数据淹没了。
14-01-05 16:15
    不好意思,“游泳”更正为“有用”。
     注意接线,PLC的数据处理显示等。
14-01-05 16:17
补偿导线外表和普通线差不多,热电偶要用的。
14-01-05 19:46
     换热电偶试试,K或J型热电偶?
14-01-06 09:05
干扰,热电偶补偿线换屏蔽的,先整理一下补偿线,给强电弱电尽量分开试试。
14-01-06 16:40
陶瓷环试试看
有没有接地