主题:谁用过丹弗斯的变频器啊,请帮下忙。谢谢

点击:1128 回复:9

http://www.ymmfa.com/attachment/Mon_1312/18_109146_573bc006e094787.jpg
刚开始时送电是这样的状态。
http://www.ymmfa.com/attachment/Mon_1312/18_109146_c6fced3f90c78fa.jpg
打算手动面板运行变频器,然后按下面板的Hand on 出现这个画面。
http://www.ymmfa.com/attachment/Mon_1312/18_109146_564a7a0a4782add.jpg
然后打算恢复出厂设置,查到了一个这个资料,按照操作后,出现了故障代码A68
http://www.ymmfa.com/attachment/Mon_1312/18_109146_81805493740957b.jpg
这是故障代码,按下Reset复位不了。
大家看我想面板操作,让变频器启动,拖动电机,网上下载的都是英文手册,面板里也是英文菜单,这一捣鼓,出来一个故障代码,复位不了,怎么回事,我怎么才能把它复位了,然后怎么设置才能面板启动变频器?
请大家指教。谢谢
最后修改:2013/12/24 22:40:22
13-12-24 22:36
警報 68, 安全停機生效
安全停機已經啟動生效。要繼續正常操作,請在端子 37
上加上 24 V DC 的電壓,然後發出復歸信號 (透過總
線、數位 I/O 或按下復歸鍵)。
13-12-25 08:42
谢谢1楼的朋友:
1.端子12和37短接后,按下Reset后,可以复位了,但是拆下这个线后,送电还是提示A68,这是怎么回事?之前没接这个短接线的时候,送电也不提示A68的。
2.故障复位了打算用面板启动一下变频器,现在也启动不了怎么回事?如何用面板启动变频器呢,按下Hand on,启动不了变频器现在。
13-12-25 09:16
http://nfs.gongkong.com/Upload/BBSPicture/201312/20131225091830112_min.jpg
现在的变频器是这个状态,12和37短接后,没有故障了。如何用面板启动变频器?
13-12-25 09:21
看下说明书  选择面板启动就行了  丹佛斯是太强大了  刚接手是要折腾一段时间的
13-12-25 11:05
以前单位都是丹佛斯,现在都是西门子,都忘了怎么玩了。
13-12-25 11:22
面板可以是中文的,可以选的,如果不行可能要刷中文包。
13-12-25 12:11
该用户被锁定!
13-12-25 19:50
面板可以是中文的
13-12-26 11:09
把控制改为本机面板控制。
14-01-27 13:48

工控新闻