登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:佳灵变频ERR故障一个不易发觉的通病

点击:2313 回复:11

接修2台佳灵变频器JPC系列30KW,模块炸了1个,且两个变频器通电都显示ERR,我去现场拆的也是ERR,主回路大致正常,拆下板子找问题。搞了1上午没发现问题,二极管风鸣档测量面板排线,主板排线,插头都无问题。最后实在没法了也在说明书中查不到此故障说明。打电话给厂家,解释是主板坏了,通信错误,却主板要1600,这下麻烦了,模块也是有台模块也是坏的,即使修好价格也不菲,想放弃了,最后出于好奇拆开面板,返现电路板上有5V 0V A B字样,看来是通过A B两根线通信的,测主板5V电5.01V,外并接5.1V抬高此电压,这下正常了。可变频5V电压未找到调节电位器,又怕扩大故障没有调电阻值。再测量面板5V居然是4.75左右,检查供电线5V与面板有10几欧电阻。更换此线排除故障。用二极管打凤鸣会叫,很容易忽视这个问题。
13-12-19 19:15
此帖挺好,怎么没人顶呢
13-12-30 18:21
顶一个表情
13-12-30 19:54
顶!
13-12-31 21:08
顶一个,大家要注意这问个问题
14-01-08 17:00
二台的排线多有问题啊  是通病就要好好看看 佳灵的说不定要碰到啊  谢谢楼主分享
14-01-11 16:42
简单的说,就是用数字表的凤鸣档测导线的通断,要注意被蒙蔽,因为当导线有十几欧的电阻时,也会有凤鸣声---你会以为是通的。
14-01-11 17:24
顶!
14-01-11 21:32
佳灵的有这问题,也有可能是芯片座子接触不良引起的
14-01-18 08:22
好帖,顶一下!
给人两个启示:
1、所以人不能百分百地依赖仪表,用数字表二极管档,貌似50欧以下,都可以鸣叫的,但同时有相应电压降指示,有电阻时指示也会偏大的。要细心,或者多采用一种测量手段,如用电阻挡复测。
2、显示ERR,或通讯失常,或CPU故障,往往是由供电电压异常所引起,——电源异常是一切故障之源,故障时先查电源,显然是明智之举。
14-01-18 09:16

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯