主题:关于FX1S的ABSD的问题
点击:315 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
zhangtingchong
,
这个小程序在线监控可以看见C252的数值随着编码器转动是有变化的,但M0~M3没有变化,所以Y0~Y3没有输出,请教下各位是什么原因(X0接A相,X1接B相,X2接Z相)
13-12-14 17:26
1楼
编辑
引用
管理
wenquan753
编码器转动有变化??
13-12-14 20:47
2楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
没用过这个指令呢
高速计数比较?
13-12-14 22:33
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
先把C252复位;
然后十分慢的转动编码器看看;
13-12-15 11:34
4楼
编辑
引用
管理
gxin
因为C25?是16位的,所以D0下一个就要D2...你再试试看一定行,
14-01-10 07:14
5楼
编辑
引用
管理
gxin
我说错了,C252是32位的,前面要DMOV ,后面d0 再后面就在D2 D4 ....才能用哦。我也这是样的。
14-01-10 07:18